時間:2022-01-19 08:45:37 來源: 頂端新聞·河南商報
為切實提升城鄉防洪防澇能力,近日,鄭州市自然資源和規劃局出臺了《關于加強防洪防澇規劃管理工作的通知(試行)》(簡稱《通知》)。
《通知》中,下沉廣場和建筑首層的玻璃幕墻應考慮一定的抗水壓能力,建議玻璃幕墻不落地,下部設置一定高度的實體墻;主城區河道上游新建中小型水庫,因地制宜恢復因歷史原因封蓋、填埋的天然河道、明溝等多項內容引人關注。
建議玻璃幕墻不落地,下部設置一定高度的實體墻
《通知》中明確提到:下沉廣場和建筑首層的玻璃幕墻應考慮一定的抗水壓能力。建議玻璃幕墻不落地,下部設置一定高度的實體墻。
以后下沉廣場和建筑首層的落地式玻璃幕墻是否會越來越少?1月18日,鄭州市自然資源和規劃局總師辦相關負責人告訴頂端新聞·河南商報記者,“上述措施是建議性的,并非強制要求,作為城市建筑防洪防澇的一項措施,希望引起設計和施工單位更多的關注。”
該負責人提到,“作為一項建議性措施,如果落地玻璃幕墻本身的強度沒有問題,那自然可以,但如果強度不夠,相比較而言,它沒有洪凝土實體墻更經得起洪水的沖刷,希望有關單位從這些方面著手完善。”
關于《通知》中落地玻璃幕墻的建議性措施,不少業內人士很關注。
1月18日,鄭州市某大型施工企業的一名項目經理給頂端新聞·河南商報記者分析,“一般來說,目前對落地式玻璃幕墻的檢測,包括風壓變形性能、氣密性能、水密性能、平面內變形性能等檢測,專門進行抗水壓的檢測很少,它更多是包含在氣密性能檢測中。下沉廣場和地面首層的落地式玻璃幕墻,地面下方就是實體墻,有一定的抗水壓能力,規劃部門將這些措施單獨拎出來,是為了加強這方面工作,避免不必要的風險”。
鄭州市自然資源和規劃局總師辦上述負責人表示,建筑設計有各自的特殊性,要尊重這種個性,“資源規劃部門也不希望抹殺設計的個性,希望在增強防洪防澇能力的同時,不斷探索優化方案”。
恢復被填埋的天然河道和明溝,治理道路積水點
《通知》提到,“開展河道、明溝等整治工程規劃,因地制宜恢復因歷史原因封蓋、填埋的天然河道、明溝等”。
鄭州市自然資源和規劃局市政規劃處相關負責人介紹,明溝是城市重要的行泄通道,鄭州市主城區一些明溝存在因歷史原因全段封蓋或部分封蓋的現象,經前期梳理,全段封蓋的明溝有13條,部分封蓋的有5條,目前,全段封蓋的明溝已基本轉換為市政排水管涵,部分封蓋的明溝仍發揮澇水行泄的功能,但存在標準較低等問題。
該負責人表示,下一步,鄭州市資源規劃部門將根據區域建設、用地等情況,統籌考慮已封蓋明溝恢復的可行性,對標準偏低的明溝提出因地制宜的治理規劃方案,提高區域排水防澇能力。
《通知》提到,確定積水點認定標準,全面排查道路積水點和地鐵等工程施工積水點,深入分析研判成因,“一點一策”治理,徹底解決防治標準內城市道路積水問題。
1月18日,鄭州市自然資源和規劃局市政規劃處上述負責人告訴頂端新聞·河南商報記者,目前,鄭州市城市道路積水點治理正有序推進,“目前,資源規劃部門正在組織編制成因復雜、社會影響大的積水點規劃方案。系統治理,綜合施策,協同城管部門進行方案審查、技術支撐等工作,簡化規劃審批手續”。
梳理
《通知》中還有多項城市防洪防澇的具體措施
《通知》明確,醫院的醫技設備和備用發電機房,應放置在地上。在ICU等需要生命保障系統科室的靠近外墻處,預留單獨的電氣接口。受災時能與外部發電機對接,保障重癥患者生命安全。
變電站大門宜采用實體門,低洼區域大門采用擋水門。變電站圍墻宜采用不低于2.3米的實體圍墻,且不低于該區域歷史最高洪澇水位加0.5米安全超高。
依據相關國標,位于內澇風險區或區域高程低點應設置防澇圍墻的重要基礎設施,建議高度為1.2~2.0米,可依據該區域歷史最高內澇水位加0.5米安全超高確定。
新建住宅小區開關站、配電房應設置在地面層,建議高于室外地坪0.8米及以上。具備遷移條件的既有小區地下開關站、配電房遷移至地面層,建議高于室外地坪0.8米及以上。配電房的房門應設置擋水門檻,電纜管溝應增設防止澇斯灌設施。地下室墻體根部宜設置不低于0.5米的實心磚或混凝土墻,減少地庫少量進水對車庫墻體的損壞。(頂端新聞·河南商報首席記者陳朋沖)
頭條 22-01-21
頭條 22-01-20
頭條 22-01-18
頭條 22-01-17
頭條 22-01-11
頭條 22-01-11
頭條 22-01-06
頭條 22-01-05
頭條 21-12-31
頭條 21-12-27
頭條 21-12-23
頭條 21-12-22
頭條 21-12-20
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14